Pagina 1 van 1
bulex in badkamer
Geplaatst: 21 jan 2016 16:25
door gorens
bulex in badkamer
Beste ,
ik en mijn moeder wonen in een oud huisje .
wij hebben een kleine badkamer 2 meter 50 op 1 meter 50 .
de bulex voor warm water sta net naast het bad. er is ook lucht rooster aanwezig .
een echte badkamer kan je dat niet noemen , het is een kotje met kartonen muren net naast onze living .
wij hebben geen een luchtrooster voor de condence tijdens het douchen .
soms stinkt die badkmamer heel erg naar gas door de terugslag van de wind.
nu is mijn vraag :
een bulex in een kleine badkamer 2 meter 50 op 1 meter 50 om te kunnen douchen , is dat toegelaten of verboden ?
is het verplicht om een luchtrooster te hebben in een badkamertje ?
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 21 jan 2016 20:12
door mava105
Er dient in dit geval een degelijk werkende verluchting te zijn in de badkamer. Best één rechtstreeks naar buiten (rooster ong. 20 x 20 cm), en daarbij nog een rooster onderaan in de deur ( ong. 5 x 45 cm)
Bulex dient ook wettelijk om de 2 jaar te worden nagezien ,gekuist en afgeregeld.
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 22 jan 2016 21:43
door sloeberken
Toestellen met open verbrandingskring (type B) mag je niet opstellen in:
slaapkamer, badkamer, stortbadruimte en opschikkamer.
Een open aardgastoestel (Type B) heeft een schoorsteen nodig om de verbrandingsgassen af te voeren. De lucht die het toestel nodig heeft voor de verbranding, haalt het uit het lokaal waarin het opgesteld is. Je moet het dus installeren in een goed verluchte ruimte. Het heeft dus een schoorsteen en een permanente luchttoevoer nodig.
De gesloten aardgastoestellen, ook wel Type C genoemd, hebben een verbrandingskring die hermetisch is afgesloten van het lokaal waarin zij opgesteld staan. De toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsproducten gebeuren rechtstreeks van en naar de buitenlucht.
Een gesloten toestel heeft dus geen schoorsteen nodig, een afvoerbuis volstaat. De lucht nodig voor de verbranding zal via datzelfde kanaal aangevoerd worden.
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 22 jan 2016 22:58
door KJ86
Bestaande opstellingen mag men wel in stand houden. Een geiser in badkamers kan dus nog altijd.
Als uw toestel een trekonderbreker heeft, is een onderverluchting voldoende.
Voor een badkamer moet de onderverluchting altijd rechtstreeks naar buiten, niet afsluitbaar. Per KW vermogen moet je 6 cm² verluchting hebben met een minimum van 150 cm².
Je moet ook een mogelijkheid hebben om uw badkamer te ventileren. De onderverluchting voor het stooktoestel telt niet als verluchting . Een raam of een apart roostertje is voldoende. Het eerste is een zware inbreuk, het laatste een lichte.
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 22 jan 2016 23:04
door KJ86
Als u terugslag heeft door wind, moet u eens controleren of dat uw schoorsteen wel ver genoeg boven het dak uitsteekt.
Zie onderstaande link voor de regels daaromtrent.
https://www.uwrookkanalen.be/rookkanale ... p-dak.html
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 23 jan 2016 00:14
door sloeberken
Bestaande opstellingen mag men wel in stand houden. Een geiser in badkamers kan dus nog altijd.
Als uw toestel een trekonderbreker heeft, is een onderverluchting voldoende.
Voor een badkamer moet de onderverluchting altijd rechtstreeks naar buiten, niet afsluitbaar. Per KW vermogen moet je 6 cm² verluchting hebben met een minimum van 150 cm².
Je moet ook een mogelijkheid hebben om uw badkamer te ventileren. De onderverluchting voor het stooktoestel telt niet als verluchting . Een raam of een apart roostertje is voldoende. Het eerste is een zware inbreuk, het laatste een lichte.
Word afgekeurd door wonen Vlaanderen een geiser klasse B als hij in de badkamer staat.
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 23 jan 2016 18:56
door KJ86
Klopt niet, enkel als het toestel geen ttb-beveiliging heeft, mag het niet in de badkamer hangen van wonen vlaanderen.
TTB beveiliging is standaard vanaf begin jaren 90.
TS kan best het wettelijk tweejaarlijks onderhoud laten uitvoeren, kost +/- 120 euro, op het verslag zullen dan alle inbreuken staan.
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 23 jan 2016 20:24
door sloeberken
Ondertussen is sinds 1990 en na 25 jaar al heel wat veranderd KJ86, met u geiser met TTB beveiliging in de badkamer na inspectie 15 strafpunten.
Re: bulex in badkamer
Geplaatst: 24 jan 2016 17:25
door KJ86
2. TYPE B
Toestel bestemd om te worden aangesloten op een afvoerkanaal waarbij de verbrandingslucht wordt
ontnomen uit de installatieruimte. De toestellen type B worden ook wel “toestellen met open
verbrandingsruimte” of “open toestellen” genoemd. Ook gaskachels met open verbrandingsruimte,
aangesloten op een schoorsteen, zijn gastoestellen van het type B.
Vanaf 29 september 2014 (Addendum NBN 51-003/A1, B.S. 29/09/2014) mogen toestellen type B niet
opgesteld worden in een slaapkamer, een badkamer, een stortbadruimte of een WC.
Als overgangsbepaling is tot 1 september 2015 is uitzonderlijk toegelaten dat een toestel type B opgesteld in
een slaapkamer, een badkamer, een stortbadruimte of WC vervangen wordt door een toestel van hetzelfde
type indien het vervangen door een toestel type C niet op een normale wijze blijkt te verwezenlijken.
Een centrale verwarmingsketel type B opgesteld in een slaapkamer, kan enkel vervangen worden door een
ketel type C.
Bestaande toestellen type B opgesteld in een slaapkamer, een badkamer, een stortbadruimte of een WC
mogen echter in bedrijf blijven voor zover hun luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsproducten voldoet
aan de gestelde eisen (zie p. 128 en verder).
Bovenstaande tekst komt uit het technisch handboek van Wonen Vlaanderen en is bewijs dat men bestaande toestellen in badkamers in stand mag houden.