Pagina 1 van 1
Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 30 jan 2020 11:14
door iemandst
Beste,
Ik heb een woning aangekocht met bouwjaar 2009. De akte is verleden in december 2019.
Het PID bevat een geldig keuringsverslag van de elektriciteit, maar het eendraad- en situatieschema ontbreken.
Ik heb contact gehad met de verkoper; zij beschikken niet over de schema's en de toenmalige elektricien is met pensioen.
Wat zijn de verplichtingen omtrent de levering van de schema's door de verkoper?
Is een keuringsverslag wel geldig zonder de schema's?
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 30 jan 2020 17:46
door Issued
Je kan toch geen geldig keuringsverslag bekomen zonder schema? Of ben ik daarin verkeerd? Wat staat er in dat verslag?
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 30 jan 2020 18:35
door Sirkii
Keuringsverslag dateert van 2009 en is nog geldig. Bij een verloren keuringsverslag moet er een nieuw opgesteld worden. Keuringsverslag is er blijkbaar nog doch de schema s ontbreken. Ik zou (via de notaris) de verkopers vorderen om eendraadsschema en situatieschets op televeren zodat het keuringsverslag compleet is. Deze documenten nieuw laten aanmaken kost wel wat geld (500 tot 1000€) ...
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 30 jan 2020 18:37
door CityBird
Je kan toch geen geldig keuringsverslag bekomen zonder schema? Of ben ik daarin verkeerd? Wat staat er in dat verslag?
Nee, maar veel mensen zijn dat kwijt of hebben dat zelfs nooit gehad van de installateur. 25 jaar is lang.
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 30 jan 2020 18:40
door CityBird
Ik zou (via de notaris) de verkopers vorderen om eendraadsschema en situatieschets op televeren zodat het keuringsverslag compleet is. Deze documenten nieuw laten aanmaken kost wel wat geld (500 tot 1000€) ...
Volgens mij is de verkoper enkel verplicht een geldig keuringsattest te bezorgen conform of niet-conform.
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 30 jan 2020 19:20
door bosprocureur
Het verslag moet inderdaad aanwezig zijn, en kan inderdaad bv niet-conform zijn gewoon omdat het eendraadsschema ontbreekt.
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 31 jan 2020 08:46
door Stefstef
Het keuringsverslag is gekoppeld aan het eendraadsschema. De keurder tekent ook het eendraadsschema af, zodoende de keuring gedaan is volgens dit schema. Is meestal ook nog op te vragen bij de keuringsinstantie als je weet wie dat was.
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 31 jan 2020 09:53
door CityBird
Het keuringsverslag is gekoppeld aan het eendraadsschema.
Ja, maar dit betekent niet dat dit nog beschikbaar is. Eigenaar kan het niet meer terugvinden. Installateur is al lang gestopt en keuringorganisme heeft het ook niet meer. Eerste hand ervaring.
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 31 jan 2020 10:23
door Stefstef
@Citybird : Een keuringsverslag zonder afgetekend eendraadsschema lijkt mij waardeloos. Wat is er gekeurd ? Zijn er na het keuringsverslag aanpassingen aangebracht ?
Re: Wel keuringsverslag, geen elektrische schema's
Geplaatst: 31 jan 2020 10:36
door CityBird
Je kan deze praktijk in vraag stellen maar het enige wat een notaris vraagt is een keuringsattest. Een enkel A4 blad. Niets anders.
Op dit moment heb je m.i. Slechts een optie, namelijk een clausule in de compromis met de eis dat de verkoper een volledig elektrisch dossier levert.