Op een juridisch forum moet je duidelijk niet zijn om AREI expertise te vinden: in een pre 1981 installatie mogen alle stopkontakten zonder aarding zijn (mits stopkontakt zonder aardingspin), is de beperking van 8 punten per circuit niet van toepassing en moet enkel een 300mA hoofddifferentieel geplaatst worden. Na 1981 aangelegde uitbreidingen moeten aan t AREI voldoen (geaarde stopkontakten, ...)wc met lavabo valt eigenlijk onder badkamer, dus aarding is verplicht. Geen idee hoe je huis is, maar misschien kan je gaatje boren tot buiten en 2 aardingspinnen in de grond kloppen en daarop aansluiten. Best laat je dit over aan profesionele electricien. Uiteindelijk klein jobke en kost van ong. 200€ Laat dan ineens die verliesstroomschakelaar nakijken, misschien is het heuvel opgelost door die te vervangen.
Dus bij die geiser in het WC volstaat het om ook gewoon het stopcontact met aardingspin te vervangen door 1 zonder aardingspin ?: in een pre 1981 installatie mogen alle stopkontakten zonder aarding zijn (mits stopkontakt zonder aardingspin),
klopt niet, een huurwoning moet voldoen aan het technisch handboek woningkwaliteit. Het gaat hier over een huurwoning.Op een juridisch forum moet je duidelijk niet zijn om AREI expertise te vinden: in een pre 1981 installatie mogen alle stopkontakten zonder aarding zijn (mits stopkontakt zonder aardingspin), is de beperking van 8 punten per circuit niet van toepassing en moet enkel een 300mA hoofddifferentieel geplaatst worden. Na 1981 aangelegde uitbreidingen moeten aan t AREI voldoen (geaarde stopkontakten, ...)wc met lavabo valt eigenlijk onder badkamer, dus aarding is verplicht. Geen idee hoe je huis is, maar misschien kan je gaatje boren tot buiten en 2 aardingspinnen in de grond kloppen en daarop aansluiten. Best laat je dit over aan profesionele electricien. Uiteindelijk klein jobke en kost van ong. 200€ Laat dan ineens die verliesstroomschakelaar nakijken, misschien is het heuvel opgelost door die te vervangen.
Laat idd best een electricien komen om het te fixen.
Neen dus. Als die geiser een aansluitingskabel heeft met aarding, moet die uiteraard in een SK met aarding steken.[Dus bij die geiser in het WC volstaat het om ook gewoon het stopcontact met aardingspin te vervangen door 1 zonder aardingspin ?
(De geiser is van 2004, maar de electrische installatie is van voor 1981)