Prive gebruikers krijgen meestal max. 40ampere binnen . als je al je toestellen gelijktijdig opzet zul je daar ver overgaan en zal de hoofzekering afslaan '
Daar accumulatiekachels geïnstalleerd werden zal er wel een driefasige draaistroomaansluiting zijn van 3x25A (17 kW) of 3x40A (28 kW). 40A is wat weinig in combinatie met electrische hoofdverwarming. Mogelijks verbruik je géén 17 kW (of 28 kW) bij het uitvallen van de hoofdzekering doch is er op één van de fasen een te groot verbruik. Je electriciteitsman zal moeten komen meten op elke fase in de situatie dat alles opstaat. Je kan ook zelf wat experimenteren door vuur na vuur op te zetten tot je het "schuldige" vuur gevonden hebt.
Ik zou eerder aan uw electriciteitsman vragen om een afstandsbediening (via GSM) te plaatsen die de accukachels de nacht voor je aankomst terug opschakelt zodat je niet meer in de situatie zit dat alle electrische vuren opstaan (mogelijks ook de warmwaterboiler op electriciteit) en er nog wel redelijk wat ander verbruik is (kookvuur, ...)
Zo'n afstandsbediening als uitbreiding van een installatie met buitenvoeler is vrij rechtuit-rechtaan : In je kast zit normaal gesproken een galvanische scheider (met draaiknopje er op waarmee je het % oplading een beetje kan bijregelen : je bedient de uitgang van die scheider met een wisselschakelaar : In de uit-positie permanent 220V op de uitgang en in de aan-positie het signaal dat uit de scheider komt. (permanent 220V op de stuuringang van een accukachel wil zeggen : "niet opladen") Begin er wel zelf niet aan als je niet veel afweet van electriciteit.